首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

电源的电磁干扰[转帖]

电源的电磁干扰[转帖]

摘要:在叙述电磁兼容的定义及其试验方法的基础上介绍抑制电磁干扰的一般方法及其存在的问题。最后介绍新型抗电磁干扰器件— FTS 系列群脉冲对抗器与 LSA 系列雷击浪涌吸收器的特点。 

    关键词:电磁干扰  电磁兼容  电磁兼容试验  新型抗电磁干扰器件


   1  引言


    电磁兼容(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。随着电子产品越来越多地采用低功耗、高速度、高集成度的 LSI 电路而使得这些装置比以往任何时候更容易受到电磁干扰的威胁。而与此同时,大功率家电及办公自动化设备的增多,以及移动通讯、无线寻呼的广泛应用等,又大大增加了电磁骚扰的发生源。这些变化迫使人们把电磁兼容作为重要的技术问题加以关注。特别是欧共体将产品的电磁兼容性要求纳入技术法规,强制执行 89/336/EEC指令,即规定从1996年1月1日起电气和电子产品都必须符合EMC要求,并加贴CE标志后才能在欧共体市场上销售以来,促进各国政府从国际贸易的角度,高度重视电磁兼容技术。


    为了适应国际商贸与技术发展的要求,国家技术监督局也准备对声音和电视广播设备、信息技术设备、家用和电热、电动工具、电源、照明电器、火花点火发动机的驱动装置、金融及贸易结算电子设备、安保电子产品、低压电器等10大类进行强制性EMC认证。凡不符合EMC标准的产品,有关部门将有权对产品的生产企业和销售商追究责任。国家出入境检验检疫局和对外贸易经济合作部则在1998年12月联合发出了“关于对6种进口商品实施电磁兼容强制检测的通知”,规定对个人计算机、显示器、打印机、开关电源、电视机和音响设备等6种进口商品自1999年1月起实施EMC强制检测,这标志着电气和电子产品的电磁兼容性能已开始成为我国商品进出口检验中的一项关键指标。


    所谓电磁兼容(Electromagnetic Compatibility)是指设备(分系统、系统)在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。这里包含两层意思:即它工作中产生的电磁发射要限制在一定水平内;另外,它本身要有一定的抗干扰能力。这便是设备研制中所必须解决的兼容问题。

谁说女孩子不能做技术??? 
2 EMC试验

以往人们比较重视电磁发射的测试及抑制技术,以保护通讯、广播系统或其它装置不受干扰。近来,电磁敏感度的测试和对策技术已成为EMC领域中的热点,各行业也纷纷在行业标准中加入了抗干扰性能的规定。例如电力系统中对多功能电度表、用户集中抄表系统、远动终端继电保护装置,都提出了抗干扰的要求。

电力工业部标准DL/T614《多功能电能表》中规定了以下几种抗干扰测试要求:

(1)静电放电抗扰度试验

按IEC61000-4-2中规定,并在下列条件下进行:

接触放电;

严酷等级:4;

试验电压:8kV;

放电次数:10。

静电放电作用后,仪表不应出现损坏或信息的改变,并能正常工作,计度器不应产生大于X (kW·h)的变化,测试输出也不应产生大于X (kW·h)的脉冲信号量。X的计算公式如下:

X=mUnImax×10-4(1)

式中m——测量单元数;

Un——参比电压V;

Imax——最大电流 ,A。

(2)高频电磁场抗扰度试验

按IEC61000-4-3中规定,并在下述条件下进行:

电压和辅助线路加参比电压;

频率范围:(80~100)MHz;

严酷等级:3;

试验场强:10V/m。

在高频电磁场的作用下,仪表不应出现损坏或信息的改变,并能正常工作,计度器不应产生大于X (kW·h)的变化。测试输出也不应产生大于X (kW·h)的脉冲信号量。X的计算公式同式(1)。

在负载电流Ib、功率因数cosφ为1、处于敏感频率或主振频率点的条件下,误差改变量应在表1规定极限内(此条只对电子式多功能电能表进行)。

(3)电快速瞬变脉冲群试验

按照IEC61000-4-4中规定,并在下述条件下进行:

试验电压应以共模方式施加;

严酷度等级:4;

试验电压:4kV;

试验时间:60s。

在脉冲群作用下,仪表不应出现损坏或信息的改变,并能正常工作,计度器不应产生大于X (kW·h)的变化,测试输出也不应产生大于X (kW·h)脉冲信号量。X的计算公式同式(1)。

谁说女孩子不能做技术??? 
[upload=image/gif]uploadImages/20060117160255512.gif[/upload]
谁说女孩子不能做技术??? 
(4)浪涌试验

按IEC61000-4-5中规定,并在下述条件下进行:

严酷等级:4;

试验电压:4kV;

波形:1.2/50μs;

极性:正/负;

试验次数:正、负极性各5次;

重得率:1分钟1次。

在浪涌的作用下,仪表不应出现损坏或信息的变化,并能正常工作,计度器不应该产生大于X (kW·h)的变化,测试输出也不应产生大于X (kW·h)的脉冲信号量。X的计算公式同式(1)

(5)无线电干扰试验

当频率在(0.15~3)MHz范围内,传导干扰电压允许值见表2。

当频率在(30~1000)MHz范围内测量距离为10m的辐射干扰允许值见表3。

(6)外磁场影响试验

在正常工作状态下,加以与多功能电能表参比电压相同频率、随时间正弦变化、强度为0.5mT(400A/m)的外磁场,且在最不利的方向和相位的情况下进行,试验中程序不应紊乱,内存数据不应丢失,误差改变量应符合各有关标准的要求。

(7)谐波影响

分别将含有10%的3次、5次谐波干扰源施加在多功能电能表电压线路,需测示值误差的改变量应不超过0.2%程序不应紊乱,内存数据不应丢失。

虽然国家技术监督局对电源产品并未要求进行抗干扰方面的测试,但是由于各种干扰往往会通过电源传输给电子设备,从而对这些设备造成危害。开关电源的生产厂家应对抗干扰问题引起足够的重视。具有良好抗干扰设计的电源,能使用户在产品设计中无需考虑由电源引起的抗干扰问题,大大加快用户的产品开发周期和节约开发成本。

谁说女孩子不能做技术??? 
[upload=image/gif]uploadImages/20060117160257257.gif[/upload]
谁说女孩子不能做技术??? 
[upload=image/gif]uploadImages/20060117160258321.gif[/upload]
谁说女孩子不能做技术??? 
3 干扰的方式与类型

电源干扰可以以“共模”或“差模”方式存在。“共模”干扰是指电源对大地,或中线对大地之间的电位差。有时也称为纵横干扰、不对称干扰或接地干扰,这是载流导体与大地之间的电位差。

“差模”干扰存在于电源相线与中线之间,对于三相电路来说,还存在于相线与相线之间。有时也称为常模干扰、横模干扰或对称干扰。

两种干扰模式的区别是十分重要的,因为对共模干扰是不能用差模的方式来解决的,反之亦然。

干扰类型可以从持续期很短的尖峰干扰到完全失电之间进行变化。其中也包括电压变化(如电压的跌落、浪涌与中断)、频率变化、波形失真(电压的或电流的)、持续噪声或杂波,以及瞬变等。

表4中的几种干扰,能够通过电源进行传输并造成设备的破坏或影响其工作的主要是电快速瞬变脉冲群和浪涌冲击波,而静电放电等干扰只要电源设备本身不产生停振、输出电压跌落等现象,就不会造成由电源引起的对用电设备的影响。

良好的电源设计应使电源在较恶劣的电磁环境中本身能正常工作,同时应对电源线中的各种脉冲干扰有较好的抑制作用。
谁说女孩子不能做技术??? 
[upload=image/gif]uploadImages/20060117160259120.gif[/upload]
谁说女孩子不能做技术??? 
4 抑制干扰的方法

一般的干扰抑制方法有以下几种:

(1)在电源的输入端加入线路滤波器。如图1所示。
[upload=image/gif]uploadImages/20060117160301468.gif[/upload]
其中L1和L2的线圈同方向绕在同一磁芯上,这两个电感对于差模电流和主电流所产生的磁通是互相抵销的,因此不会引起磁芯的饱和。而对于共模电流则可以反映为很大的电感,以便获得最大的滤波效果,所以又称为共模电感。

Cx电容被用来衰减差模干扰,CY电容用于衰减共模干扰。R用于消除可能在滤波器中出现的静电积累。

电源滤波器主要用于抑制30MHz以下频率范围的噪声,而对于脉冲干扰,其谐波频率往往高达上百兆赫,实际使用下来其效果往往并不明显。例如某研究机构对20种电源滤波器的抑制浪涌波的能力进行了测试,超过20dB的仅有4种,甚至有的会在输出端产生振荡。

(2)采用带屏蔽层的变压器

由于共模干扰是一种相对大地的干扰,所以它主要通过变压器绕组间的耦合电容来传递。如果在初、次级之间插入屏蔽层,并使之良好接地,便能使干扰电压通过屏蔽层旁路掉,从而减小输出端的干扰电压。屏蔽层对变压器的能量传输并无不良影响,但影响了绕组间的耦合电容。图2画出了带屏蔽层的隔离变压器的共模干扰通路。从图2中可以看到要使共模衰减量大,只要变压器屏蔽层接地阻抗小,便能奏效。理论上带屏蔽层的变压器能使衰减量达到60dB左右。但实际使用后可以发现,对于尖峰干扰有抑制,其效果也不十分明显。
[upload=image/gif]uploadImages/20060117160303187.gif[/upload]
(3)压敏电阻、气体放电管、TVS管、固体放电管等吸波器件。这类器件都有共同的特点,即在阈值电压以下呈现高阻抗,而一旦超过阈值电压,则阻抗便急剧下降,因此对尖峰电压都有一定的抑制作用,但也有各自的局限性,例如气体放电管的响应速度较慢,压敏电阻的电流吸收能力又不够大,TVS管和固体放电管的阈值电压一般仅为300V~400V。
谁说女孩子不能做技术??? 
顶一下!
支持了

共模干扰和差模干扰都是在输入时对其进行抑制,在输入滤波设计的过程中对电源的估算很重要,必须要有比较丰富的经验才行.

厉害