首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

中压系统对继电保护有哪些规定?

中压系统对继电保护有哪些规定?

中压系统对继电保护有哪些规定?
对中压系统(指110kV及以下系统)的继电保护的规定,除了基本要求(即四性)外,还有一些特殊要求。下面我们分两方面来说明。
(1)四比要求。
1)选择性。即与系统发生故障时,离故障最近的保护动作,并切除故障段,其他部分仍然正常运行。如果由后备保护切除故障段,亦称为有选择性。
2)速动性。为了防止故障扩大,提高系统运行的稳定性,要求保护装置尽快动作,切除故障。
F1前保护的最小动作时问为0.02~0.03s,断路器的最小动作时问为0.05~0.06s,两者之和为故障切除时间(约0.1s)。
110kV电网要求保护动作时间约为0.1~0.7s,对配电网络要求为0.5~1.0s
3)灵敏性。是指继电保护对其保护范围向发生的故障或不正常运行状态的反应能力,通常用灵敏系数来衡量,对各类保护和.灵敏系数应满足《继电保护和安全自动装置技术规程》(DL/400——1991)的规定。保护在最大和最小运行方式(指流过保护装置的短路电流为最大和最小)都能动作。
4)可靠性是指在规定的保护范围内发生故障时,它应该可靠动作,即不拒动,在正常、运行或保护范围以外故障时,它不应该动作,即不误动。
以上四条要求是互相联系而有时又互相矛盾的,所以在选用时,应从实际、全局出发,分清主次。
此外,继电保护又有主保护,后备保护和辅助保护及异常运行保护之分。
主保护——满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除故障的保护。
后备保护——主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护,可分为远后备和近后备保护。远后备是由相邻线路或设备的保护来实现的后备,近后备是由本线路或设备的另一套保护来实现的后备。
辅助保护是为补充主保护和后备保护性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。
异常运行保护是反应被保护设备或线路异常运行状态时的保护:
(2)线路保护。
1)35kV及以上中性点非直接接地电网中的线路保护。对相间短路和单相接地应设置相应的保护。
相间短路保护配置原则是:
a)采用远后备力一式。
b)如线路短路,使电厂厂用母线电压低于认的50~60%应快速切除故障。相间短路装设保护规定是:
a)采用远后备方式。
b)如线路短路,使电厂厂用母线电压低于UN50%~60%应快速切除故障。相间短路装设保护规定是:
a)单侧电源线路,可装一段或两段电流电压速断和过电流保护。由一段线路串联的单侧电源线路及分支线路,若上述保护不满足速动或灵敏性要求,速断保护可无选择地动作,但应以自动重合闸补救。此时,应躲开变压器低压母线的短路。
b)复杂电网的单回线路,可装一段或两段电流电压速断保护和过流保护。必要时,应具有方向性,如选择、灵敏、速动性不能满足,宜采用距离保护。
c)电缆及架空短线路,如采用电流电压保护不满足选择、灵敏、速动性要求,宜采用导引线或光纤通信等纵联保护作为主保护,以带方向或不带方向的电流保护作为后备保护。
d)环形网络,可采用故障时先自动解列网络而后恢复的办法。
e)平行线路.宜分列运行;如必须并列运行,可装横差保护作为主保护,以阶段式电流保护为后备保护。
单相接地故障。按3~10kV线路原则设置保护。
2)3~10kV中性点非直接接地电力网中的线路保护。对相问短路和单相接地应设置相应的保护。
对相间短路的配置原则是:
a)保护装置如由电流继电器构成,则其应接于两相电流互感器上,并在同一网络的所有线路上,均接于相同两相的电流互感器上。
b)保护应采用远后备方式。
c)如线路短路使电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的50~60%,以及线路导线截面过小,应快速(不带时限)切除故障。
d)过流保护时限不大于0.~0.7s,且无第3条的情况,或没有配合上的要求时,可不设瞬动的电流速断保护。
对相间短路的装置设保护的规定是:
a)单侧电源线路。可装设两段过流保护,第一段为不带时限的电流速断保护,第二段为带时限的过流保护。带电抗器的线路,如断路器不能切断电抗器前的短路,则不应装电流速断,应由母线或其他保护来切除。不带电抗器的线路,应装设无时限电流速断保护,保护装置仅装在线路的电源侧。
b)双侧电源线路。可装设带方向或不带方向的电流速断和过流保护。当其不符合选择、灵敏和速动性要求时,可采用下列保护:短线路,以带辅助导线的纵差保护为主保护,带方向或不带方向的电流保护作后备保护(导引线不宜超过1~2km)。对并联的电缆线路,以横差保护作主保护。带方向或不带方向的电流保护作后备保护。
c)并列运行的平行线路宜装设横差保护作主保护,后备保护为接于两回线电流之和的电流保护。
d)环形网络。可采用故障时先将网络自动解列而后恢复的方法。对不宜解列的线路,可参照双侧电源线路的规定。
对单相接地故障,应按下列规定装设保护:
a)在电厂和变电所毋线上,应装单相接地监视装置,它反应零序电压动作于信号。
b)有条件装零序电流互感器的线路,如电缆线路或经电缆引出的架空线路,当单相接地电流满足选择和灵敏性要求时,应装动作于信号的单相接地保护。
c)在出线数少,或难以装选择性单相接地保护时,可用依次断开线路办法来查找故障线路。
d)根据人身的设备安全要求,必要时,保护可动作于跳闸。
过负荷保护:装于经常出现过负荷的电缆线路,宜带时限,动作于信号,必要时,动作于跳闸。
钳形接地电阻测试仪http://www.hb1000kv.com/product/qxjddzcsy.html[url=http://bbs.eccn.com/钳形接地电阻测试仪http://www.hb1000kv.com/product/qxjddzcsy.html]钳形接地电阻测试仪http://www.hb1000kv.com/product/qxjddzcsy.html[/url]
返回列表