一、装置的概述 本装置是参照电力部DL/T662 《六氟化硫充气及回收装置》标准生 产制造的,由SF6 压缩机、真空泵、真空系统有防回油装置, 冷凝系统、 贮液罐、净化系统内置可再生干燥过滤器、尘埃过滤器、球型阀门、真空 计以及电气控制系统,压力探测,温度计及报警装置的控制和检测仪表等 辅助设施等组成。 适用于SF6 电器,GIS 组合电器SF6 气体绝缘电器设备的制造、现场 安装、检修维护的使用运行。 二、产品功能 1、对SF6 开关及GIS 抽真空及真空测量 2、对液化罐抽真空及真空测量 3、对装置本身抽真空及真空测量 4、对SF6 开关充气 5、对电器设备中的SF6 气体进行回收包括水份处理、油份处理 6、对回收和回充的SF6 气体进行干燥、净化处理 7、对SF6 电器中的SF6 气体进行回收、液化储存 8、可容纳200KG 的贮液罐,在设备本体内。 9、对SF6 气体进行压缩液态贮存,具备液态灌瓶功能。 三、工作流程说明 1、SF6 气体的回收 当SF6 从一个气室中抽出时,气体便自动地流经净化过滤器,通过SF6 压 缩机压缩冷却,可以气态也可以在一定温度、压力下以液态形式储入SF6 贮罐。 2、SF6 开关抽真空 通过真空泵把开关中的空气及湿气可以抽除,真空泵的出口通向大气。 3、充气 经净化和干燥的SF6 从贮罐充回到已抽成真空的气室中,直到气室内压力达 到预定的工作压力。上述工作分两个步骤进行: 1、借助SF6 贮罐压力使气体流向SF6 开关,直至达到预定的充气压力。 (见图4) 2、当SF6 贮罐压力与SF6 开关压力平衡时,可再采用压缩机进行加压充气, 直至达到预定充气压力。(见图3)
4
四、技术参数 型式冷冻液化,风冷,手推移动式 工作环境温度-10℃~40℃ 回收 初压力(Mpa) 0.8 终压力(Mpa) ≤0.05 1m3 容积所需时间(h/m3) ≤1 充气 初压力(Pa) ≤133 终压力(Mpa) ≤0.8 1m3 容积所需时间(h/m3 ) ≤0.3 抽真空从0.1MPa 至133Pa 需时间(h/m3 ) ≤0.5 极限真空(Pa) ≤30 年泄漏率≤0.5% 回收后SF6 气体纯度 水分(PPM/V) ≤60 油分(PPM/W) ≤10 尘埃(um) ≤1 贮贮存方式液态 存压力(MPa) 4.0 容容积(L) 210 器贮液量(kg) 200 液化方式冷冻液化 汽化方式电加热 干燥过滤器再生方式真空加热活化再生 电源三相五线3Φ 380V 有零线 总功率(kW) ≤15 噪声dB(A) ≤75 外形尺寸(mm) 1770mm×1060mm×1900mm 设备自重(kg) ≤1100KG 3、SF6 制冷机组:合资ANKANG 主机 电机功率2.68KW, 名义制冷量7900W, R22,电源380V, 50Hz。 4、过滤系统(净化系统):采用美国Hankison 原理,过滤器双级过滤, 真空活化自再生处理) 5、阀门: DN15—13.5MPa SF6 专用 6、高压连接管2 根(接口:内M22*1.5mm) 7、钢瓶转换接口一个 8、装置保修一组成部件优点: (SF6气体检漏仪http://www.hb1000kv.com/product/qtjly.html [url=http://bbs.eccn.com/SF6气体检漏仪http://www.hb1000kv.com/product/qtjly.html][/url] |