[485通信] 请教一个485很奇怪的错码问题

[485通信] 请教一个485很奇怪的错码问题

最近用485通信,遇到一个好奇怪的问题,请教一下大家:
stm32f407做的下位机,485接收没有问题,发送大部分时候也没问题,唯一的问题是,
如果发送数据中有一个字节是0A,那么接收到的必定变成0D 0A,也就是在前面多加了一个字节。。。
每次都这样,如果数据没有0A,那么几百个字节发送都没问题。如果只发4个字节0A
就会收到8个字节0D0A0D0A0D0A0D0A。硬件换了还是这样。
有没有人遇到过类似的问题啊?求大神解答
0A 回车  0D 0A换行家回车,哪个环节自动处理了
做人要做懒羊羊啊!