用矢量数**算,可以从相电压的幅度和相位中准确地计算出相间电压。现代电源分析仪也使用基尔霍尔定律,计算流过中线的电流。
配置测量设备
在线数一定(N)时,要求N-1个功率表测量整体电能质量,如功率。必须确保拥有足够数量的通道,且正确连接。
现代多通道功率分析仪将使用相应的内置公式,直接计算整体电能质量,如瓦特、伏特、安培、伏安和功率因数。公式根据布线配置选择,因此设置布线对获得良好的总功率测量至关重要。拥有矢量功能的功率分析仪还将把相电压(或Y形)分量转换成线电压(或三角形)分量。只能使用因数√3,实现系统间转换,或对均衡线性系统上只有一个功率表的测量定标。
了解布线配置、正确进行连接对功率测量至关重要。熟悉常用的布线系统,记住布朗德尔定理,将帮助您获得相应的连接以及可以依赖的结果。
附:布朗德尔定理: 要求的功率表数量 在单相系统中,只有两根线。功率使用一个功率表测量。在三线系统中,要求两个功率表,如图12所示。 一般来说,要求的功率表数量 = 线数 – 1
验证三相Y形系统 功率表测量的瞬时功率是瞬时电压和电流样点之积。 功率表1读数 = i1 (v1 - v3) 功率表2读数 = i2 (v2 - v3) 读数之和W1 + W2 = i1v1 - i1v3 + i2v2 - i2v3 = i1v1 + i2v2 - (i1 + i2) v3
(根据基尔霍夫定律,i1 + i2 + i3 = 0, so i1 + i2 = -i3) 2个读数W1 + W2 = i1v1 + i2v2 + i3v3 = 总瞬时功率。 |