HCNR200隔离电路在小信号的时候线性不太好,所以建议你先把信号抬高,再用单极性的隔离,而不要使用双极性隔离

可以使用HCNR200讲电流信号也一并隔离,不需使用霍尔传感器,也就是说电压电流在隔离的另一端是共地的,这样能消除不同回路引起的相位差,使功率的测量能更准确

[此贴子已经被作者于2007-1-6 11:45:17编辑过]

还有个小问题,我也不是很确定的,就是用HCNR200隔离的时候会在信号上叠加一个小幅度的高频周期振荡信号,这个信号的幅值频率跟你选用的电容参数有关,所以一般来讲,需要在后续线路上加一级滤波,而滤波器的截止频率就需要综合考虑了。

如果成本不敏感的话,直接使用隔离放大器来隔离信号会是个不错的选择(未证实,仅仅是理论上的结论)