首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

13003 CE极耐压问题

13003 CE极耐压问题

这里顺便给大家说下 辅助电源的开关管问题!
因为我经常看到有版友说 辅助电源的开关管必须用耐压600乃至1000V的三极管更换 比如  KSC5027   2SC3150之列的  这些三极管价格都较高!而不能用13007   13005替代!其实我认为这个观点是错误的!

实际上 我们了解了Vcbo   Vceo   Vcer之间的关系  就知道实际上13007  13005乃至13003都可以使用!


下面就是个实例  我这个电源的辅助电源开关管就是采用的13003当作开关管!






为什么呢? 因为标准的13003  13005  13007的共同特点是   Vcbo=700V   Vceo=400V   实际上我们的RCC电路由于b极和e极在电路中工作时 两极之间的电阻不是无穷大 而是具有一个较小的阻值   也就是说 这时候我们应当考察的是Vcer   一般Vcer的值跟eb结的外接电阻有关  电阻值越小  Vcer的耐压越高!

一般由于RCC电路的特性  eb结外接电阻很小  因此  Vcer接近于Vcbo  因此 实际上用13007  13005 13003都是可以的   

实际上我们常见的 10-15W的RCC开关电源  很多都是用的13003    因为13003的Ic达到了1.5A    而Vcbo=700V  所以5V SB功率一般也就10W 用13003完全可以胜任!   而13003的价格只有1-2毛钱   可以很好的降低维修成本   实际上我在维修过程中 也用过13003替代KSC5027  效果也很好!


当然  现在有很多国产的三极管  是特意为节能灯设计的   那些13003 不见得Vcbo能达到700V  也有少数的Vcbo为400V的13003  有的厂家称之为13003L

所以实际选择的时候  只要选择 实际Vcbo大于600V的三极管都是可以替代并且胜任的!  


因此以后建议维修的朋友  可以把维修过程中   维修电源主回路半桥电路中烧毁一只三极管的电源   为了保证一致性 把两只13007(或13005   13009)一起拆除  然后全部换新   换下来的其中一只好的可以留作备件 以后修理辅助电源RCC电路使用!(如果换下来的是2SC4242  2SC4106则不行 因为 这些三极管手册上给的Vcbo=Vceo=400V,替代辅助电源开关管就是耐压不够了)


当然 也可以适当收集些坏的节能灯  里面的13003做好散热的情况下 一样可以用于辅助电源RCC电路!
返回列表