目前,供电企业管辖的低压配电网中,剩余电流动作保护装置应用比较广泛。但是,也经常出现不动作现象。笔者结合自身工作实践,谈谈剩余电流动作保护装置的不动作原因、测试技巧及安全注意事项。
不动作原因分析
一是保护装置额定电流与测试仪设定的额定电流大小有关。若保护装置额定剩余动作电流为500毫安,而测试仪设置在300毫安时,此时保护器不动作是因其额定剩余动作电流大于测试仪设置电流,所以保护装置不动作。正确方法是把测试仪调至与保护装置的额定剩余动作电流相同。假如保护装置额定剩余动作电流为300毫安,测试仪的缓变电流也应调至300毫安,突变电流调至50毫安。二是保护装置在长期的运行过程中,由于多种原因会造成损坏,但在更换保护装置时,未将配套的零序电流互感器一起更换,这样虽然不影响供电,但由于两者不匹配,在测试时保护装置也可能不动作。
测试方法
测试前要先查明保护装置额定电流,再根据保护装置的额定电流大小,严格按照厂家说明书规定的操作方法设置测试程序。测试仪的接线方法要正确,“黄色线”应从零序电流互感器铁芯下口向上穿线,“黑色线”接中性线,并检查接线无误。测试时,不能只测一相,要三相逐相测试,对测试的结果分析是否有超标现象,并做好测试记录、建立台账备查。
使用保护装置测试仪
注意事项
一是严禁在大风、大雾和雷雨天气进行测试。二是测试前,务必做好安全措施。保护装置测试仪是在设备带电400伏的情况下使用的仪器,因此使用前必须先检查测试仪及钳夹、导线等配件绝缘是否良好,以防止导线损伤和钳夹绝缘破损,造成操作员工意外触电。三是测试时应1人测试、1人监护,钳夹和手不得与保护装置导线部分相互穿越,以防止误碰、误接。四是操作平台应平稳牢固,采取有防摔跌措施,测试员工应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 |