首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

综合配电自动化终端的设计及实现

综合配电自动化终端的设计及实现

关键字:配电自动化   配网  

综合配电自动化终端设计

根据配网系统实际运行的统计,故障一般位于分支回路上,主回路上发生故障的概率并不大,而改造配网的出发点应该是能够实际解决问题,如果能将分支线路的故障快速切除,将可以解决配网大部分的问题,即故障快速隔离、提高供电可靠性。

配网供电质量较差,改善供电质量的通常做法是在配网上安装无功补偿装置。为了能够减少电力用户内部各条配电线路的电能损耗,提高配网的功率因数,采用分散无功补偿方式比较合适,即在分支线路公用配变低压侧、用户的配电母线上安装无功补偿装置。

考虑到上述情况,笔者提出分支线路配置集保护测控、无功补偿、无源自供电、多种通信接口功能于一体的配电自动化终端。

首先,将分支线路的负荷开关更换为真空断路器,为分支线路配置专门的保护。

在分支回路故障情况下,由分支线路断路器切除故障,可以实现保护级的故障隔离。已有的配网自动化无论采用何种方案,故障隔离均不可能达到保护级(也就是能在1s内隔离故障),一般的时间为几十秒或数分钟,而采用此方案,故障切除可以在1s内可靠完成,大大缩短了停电时间,提高了供电可靠性。

分支线路配置保护大大简化了保护配合,所有分支回路的保护独自整定,不需要和其他回路配合,如果分支回路下还有分支(如开闭所),则可以同下面的分支回路的保护进行时间上的配合即可,变电站的线路出线保护只需要同所有分支回路保护的最长延时配合,有一定级差即可,保护整定和配合都非常简单。

分支线路配置保护减少了对线路负荷的冲击,分支断路器切除分支回路故障后,变电站线路保护元件返回,如果分支回路带重合闸,仅对该分支存在冲击的可能(合闸到永久故障),提高了设备运行安全。

其次,分支线路配置集成静止无功发生器SVG,实现分支线路动态无功补偿。

SVG并联于电网中,相当于一个可变的无功电流源,通过调节逆变器交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流的幅值和相位,迅速吸收或者发出所需要的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。当采用直接电流控制时,直接对交流侧电流进行控制,不仅可以跟踪补偿冲击型负载的冲击电流,而且可以对谐波电流也进行跟踪补偿。

再次,提供完善而可靠的自供电功能,装置自带免维护的电池及完善的电源管理程序,在进线故障情况下可保证装置的正常工作及跳闸,解决失电时配电终端设备工作和断路器操作的电源问题。

最后,支持多种标准自动化接口,支持多种通用远动规约,自动化接口模块插拔式独立设计,方便更换和配置。
返回列表