- UID
- 1023166
- 性别
- 男
- 来自
- 燕山大学
|
[导读] 交流稳压电源是电源技术中的重要组成部分,其输入为单相或三相交流电,输出仍为交流电(单相或三相)。按照工作原理不同交流稳压电源可以分撑类:参数调整型、自藕调整型、大
关键词:抗干扰性能浪涌稳压电源
交流稳压电源是电源技术中的重要组成部分,其输入为单相或三相交流电,输出仍为交流电(单相或三相)。按照工作原理不同交流稳压电源可以分撑类:参数调整型、自藕调整型、大功率补偿型和开关型。
交流稳压电源抗干扰性能指标按电子测量仪器以及抗干扰型交流稳压电源标准规定主要包括下面项:
1. 电源瞬态敏感度
使输入电源电压从比额定值高 10% 瞬变到高 30% ,然后从比额定值低 10% 瞬变到低 30% ,在瞬变过程中,被试电源设备的性能允许暂时地降低,但在瞬变过程结束后经过 30s 工作,应能自行恢复到符合技术条件所需要的正常工作状态。
2. 传导干扰
使电源设备工作在额定条件下,利用电磁干扰测量仪进行测试。
3. 重复脉冲敏感度(亦称尖峰干扰抑制能力)
利用尖峰干扰模拟器进行测试。一般情况下,以 1kw 负载为测试条件(低于 1kw 的产品取额定功率)一叠加在输入电源上的电压 500~4000v 、宽度为 10 ? s 的尖峰脉冲进行测试。观察被测试电源设备输入端的残余脉冲电压,用对应输入尖峰脉冲的开路电压值(或衰减比)来表示。
4. 电快速瞬变脉冲群(亦称脉冲串)敏感度
利用脉冲群干扰模拟器来进行测试,要求脉冲群持续时间为 15ms ,周期为 300ms ,脉冲群中的单个脉冲宽度为 50ns ,脉冲幅值为 500~4000v 。
5. 电涌(亦称浪涌)敏感度
利用电涌干扰模拟器进行测试,要求电涌波形脉宽 50 ?s(上升时间1?s),电流波形脉冲宽度16?s(上升时间6.4?s),脉冲幅度为500~4000v。
|
|