首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

如何利用Maxim的环境光传感器进行EOC检测

如何利用Maxim的环境光传感器进行EOC检测

引言
  Maxim的MAX9635、MAX44007和MAX44009高性能环境光传感器,在单一芯片集成了光电二极管、模拟前端(AFE)、两路高分辨率模/数转换器(ADC)、数字比较和数据格式化处理电路及I2C接口功能。这些光传感器具有业内领先的低工作电流(0.65μA)、ICC低工作电压(1.8V)、超低光敏感度,采用2mm x 2mm x 0.6mm小尺寸封装。
  当光积分时间为100ms的倍数(如:100/200/400/800ms)时,这些环境光传感器能够很好地抑制50Hz/60Hz噪声干扰。然而,多数情况下,很多应用需要一个转换完成信号,在可靠读取环境光传感器信息时避免不必要的延迟。本应用笔记主要介绍如何使用器件的中断引脚提供转换完成指示,详细说明I2C寄存器的设置方法。
  寄存器
  光传感器的I2C寄存器如表1所示。


  实现转换完成检测
  实施依据是,只有当ADC产生有效数据(例如,ADC转换结束)时,IC内部才会触发中断逻辑。在ADC转换期间/积分时间内,中断检测逻辑将忽略I2C寄存器设置的变化。如果寄存器设置为不考虑转换结果而触发中断,例如,所设置的下限高于上限时,可通过监测中断引脚获得转换完成信号。
  下面,按步骤详细说明一个算法示例。
  第一步 配置寄存器,快速访问。
  向配置寄存器0x02写入1100 0111,将寄存器配置为以下非默认参数:
CONT = 1:立即转换和连续转换
MANUAL = 1:允许手动调整积分时间
TIM = 111:将积分时间设置为最小值 = 6.25ms

  第二步 配置寄存器,转换结束时立即、强制触发中断。
  写入下限高字节 = 1111 1111
  写入上限高字节 = 0000 0000
  写入门限定时器 = 0000 0000
  第三步 保持在“等待”状态,直到用户启动有效转换。
  在此期间,忽略任何来自寄存器的中断触发信号。
  第四步 收到用户命令后,启动有效转换过程。
  向配置寄存器写入1000 0000,实现寄存器的自动量程设置和连续转换配置。
  读取中断状态寄存器0x00,清除任何中断条件。/INT引脚应置为高电平。
  检测/INT引脚,等待中断触发信号(注意:由于第一步中的TIM设置,最长等待时间为6.25ms)
  随后,即可开启光传感器测量。
  读取中断状态寄存器0x00,清除任何中断条件。/INT引脚应为高电平。
  当前转换过程完成后,写入1100 0111,将寄存器的积分时间重新设置为6.25ms。
  检测/INT引脚,等待中断触发信号,引脚将发出转换结束信号,可读取有效的光强测量数据。
  第五步 重复第三步。
the king of nerds
返回列表