- UID
- 906666
|
差压变送器的静压误差是比较常见的变送器误差之一,差压变送器的静压误差是由于正负压室膜盒有效面积不相等引起的。在智能差压变送器中会装有静压传感器,经过静压误差在线校正的差压变送器,残存的静压误差一般可降低到±0.1%以下,从而使其性能得到显著改善。
有的差压变送器(深圳中航电脑智能系统)带有开平方功能和小信号切除功能,在检查静压误差时应将小信号切除功能暂时解除,以观察真正的零位。
差压变送器的输出也可在流量显示仪表或DCS中读出,为了读出真正的零位输出,也需将小信号切除功能暂时解除。差压式流量计经过上述的静压误差及零点检查校准后,就可关闭平衡阀,开足高低压阀,投入运行。
将差压变送器与流量显示仪表配合起来检查零位输出,如果零位存在偏差,则可能的原因如下。
① 差压变送器静压误差。
② 差压变送器安装位置偏离正确位置引起零点偏移。
③ 流量显示仪表零点偏差。
这种偏差的代数和不会很大 ,最终是通过差压变送器的零点校准予以消除。因此仪表投运前这一检查校准环节是开表投运操作中的重要一环。
差压变送器的静压误差需要进行校正,因为不校正的话会给流量测量带来误差,所修阿婆孔美新差压变送器同节流装置一起组成差压式流量计,在常用压力条件下其静压误差为0.5%FS ,因未对此静压误差作调整就投入运行,则实际流量为零时,仪表的流量示值就可能达到7.1%FS,虽然小信号切除功能就将这一矛盾掩盖掉,但是其影响客观上是存在的,而且在全量程范围内±0.5%FS的差压偏离总是在起作用。http://www.catic-i.com 400-006-7908 QQ 1773748839 |
|