首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

[求助] 请教电源、地走线和铺铜问题

[求助] 请教电源、地走线和铺铜问题

如果layout一个四层的板子,里面有多个电源.只有一个电源层,
1.电源走线可以在信号层,也可以在电源层吗? 在那一层走线最佳?
2.电源走线在信号层,对电源层铺铜时,需要分割不同电源网络吗?该怎么分割?
3.电源走线在电源层时,对电源层铺铜时,铺铜是否不需要分割?为大面积铺铜!
4.地线的连接,如果有多个地线网络,是否将地层分块铺铜后地线直接过孔到地层?

对于地线,电源线的走线,及地层,电源层的铺铜,还请多多指教?

从充分利用金属平面对消的作用来,最好有一个完整的接地层,还有一个电源(可以分割)层。EMC考虑四层这样做:1 S、2 G 3 P 4 S (S signal G Ground P Power),若信号线较多,可以考虑电源与信号走在一层,当然电源分割好(多个电源级),有多个地线时,采用多点接地,减少差模辐射和压差。

 还有3W和20H原则,参看本网站。

我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。

谢谢一通版主,我再看看!您真强呀!

学到了 ~~~[em01][em01]