485很常用,关于它的抗干扰问题等等,有很多说法。对于他的2线制差分传输,有许多人对于他的接地问题感到模糊。查阅了有关资料,给大家一个比较好的说法:
由于rs-485采用差分平衡方式传送数据,对共模信号有极好的抑制能力,从理论上来说,A、B两条线对地而言是完全对称的,因而在实际应用中,当传输速率不高或传输距离不太远时,完全可以省掉这条地线,用一对普通双绞铜质线即可获得满意的效果。
当使用环境较恶劣,传输距离较远或传输速率很高时,建议使用带屏蔽线的双绞线电缆,屏蔽线作为地线,且在电缆的一端(如主站一端)应可靠的接入大地,电缆的另一端(如从站一端)则悬空。
如果电缆两端都接地,通常两地的“地电位”不可能完全相等,如果两地存在较大的地电位差,那么在屏蔽线中会形成讨厌的地电流而产生干扰。这就是另一端之所以应悬空的原因。
另一种解决方案是屏蔽线两端都不直接接地,但也不悬空,而是分别通过一个约100欧姆/1瓦左右的限流电阻将屏蔽线接各自的公共地,即机壳地,这样也可以抑制地电流引入的干扰。