请教一个20点FFT计算问题

请教一个20点FFT计算问题

我在做20点的FFT程序时遇到了一个问题,各位网友帮我看一看我的做法对不对?
我是对电力系统的电流电压信号做付氏变换。输入模拟了一个理想的正弦波信号。
我在一个周波的20点采样序列x(n)(n=0,1...19)后补了12个零,x(n)=0(n=20,
21,....31).再输入32点的FFT计算程序中。但是计算的结果不正确,不能正确恢复输入信号。
我验证过32点的FFT计算程序是正确的。问题可能出在哪里呢?盼指教!谢谢!
我搞不清你用32点算法,为什么后边要补12个零,如过要用32点算法必须将一个周波32点等分,否则将一个周波20点等分,而用在32点的算法中我认为会出现错误的。
我有个问题想请教一下,你如何将实时系统的一个周波进行等分呢?