请问:定时器2设置为定时器中断。TPM2C0SC还可以输入捕获吗?[求助]

请问:定时器2设置为定时器中断。TPM2C0SC还可以输入捕获吗?[求助]

定时中断是不是回清计数器,导致捕获的数据不准确?
谢谢。
关了定时器溢出,捕获的数据比较稳定。

不清楚你的问题到底是什么。
海纳百川  有容乃大
定时器2既设置了定时中断又设置了通道一捕获中断,相互会影响吗?
这样2个中断都会发生。如果中断处理足够快的话,应该不会相互影响。
海纳百川  有容乃大
谢谢。他们的计数器是同一个。是不是任何一个中断都会清计数器的?
不会,中断并不会清计数器。
海纳百川  有容乃大
谢谢。。非常感谢。。
我再试试。。。
我如果通过捕获来采集100次外部中断,来计算他的平均值。
能否每次都清掉计数器?让他的初值始终为零。
这样不会涉及到记数溢出。
刚看了数据手册,可以清零。。。