求助版主,关于56F8037 DA 模块使用的问题,比较急,请版主办满,谢谢!

求助版主,关于56F8037 DA 模块使用的问题,比较急,请版主办满,谢谢!

版主,你好!在项目中需要使用8037的DA模块产生一个模拟电压信号,通过此模拟电压控制整流模块的输出电压。但是在使用时遇到问题。问题如下:
通过8037 DA模块控制模块输出电压时,模块输出电压会有不规则的纹波波动。此时我也把DA模块DATA寄存器的数值丢出来看,此寄存器得值是稳定的,没有变动。我们曾怀疑是DA后面电路有问题,但是我们使用一分压电路产生一个参考电压信号接到电路上时,则模块输出纹波很平稳。DA后面跟了一级反向器、一级反向放大器。
DA 模块我是这样配置的,两个DA使用Normal模式,用同一个Timer作为SYCN_IN的输入驱动DATA寄存器的更新。不知道这样使用是否合适。
请帮忙分析一下,还有就是请版主告知8037DA模块在使用时有什么需要注意的地方?能否给一个8037DA 模块使用的例程?
谢谢!
[upload=image/pjpeg]uploadImages/线路.jpg[/upload]
这个是DA 后的两级放大电路!请版主指点!
1)由于DAC和ADC共用一个Vssa和Vdda,所以地线上的噪声会引响DAC的输出的波动
2)当DAC的输入有较多由1到0的变化或由0到1的变化时(如由1000 0000 0000B变到0111 1111 1111B),它会在vdda 和Vssa上产生输大的电流,所以需在最靠近Vdda和Vssa引脚处接一个输大的高频电容。
3)在f8037的DAC引脚上接一个4.7K和33pf并联的负载试一试
另外无法看到你上传的文件
http://bbs.chinaecnet.com/uploadImages/线路图.doc
谢谢你,我按你说的法子试试看!
我也不知道怎么我上传的图片或文件打不开!