F28335 CAN 错误分析

各位大虾:

小弟最近再调TMS320F28335 CAN口,采用CAN分析仪与其实现点对点通信,但却怎么也调不通。通过寄存器发现,其错误有下:

程序实现功能:不停地往CAN分析仪发送数据

CCR、CCE重新被置为1(CNA模块已经被初始化)

BOEF0=1,即CAN 模块已经进入总线关闭模块

EPIF0=1; 即CAN模块已经进入被动错误模块

WLIF0=1,即错误计数器已经达到警告级别

而我把我的程序在TI开发板上进行测试的时候,能够正常通信。

请为小弟指点迷津。