当系统频率选用Int. RC + RTC时Timer的Clock Source有何选择?
- UID
- 777141
- 性别
- 男
|
当系统频率选用Int. RC + RTC时Timer的Clock Source有何选择?
当系统频率选用Int. RC + RTC时Timer的Clock Source有何选择? |
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
▲╭╩═╮╔════╗╔════╗╔════╗╔════╗╔════╗
╭╯G O ╠╣支持楼主╠╣正真牛人 ╠╣雁过留声╠╣人过留帖╠╣拿分走人╣
╰⊙═⊙╯╚◎══◎╝╚◎══◎╝╚◎══◎╝╚◎══◎╝╚◎══◎╝ |
|
|
|
|
|
- UID
- 777141
- 性别
- 男
|
当系统频率选用Int. RC + RTC时Timer的Clock Source有fSYS/4和RTC OSC两种选项,当
选用fSYS/4时,则HALT时Timer跟着停止。若选用RTC OSC,则HALT时,此Timer不会停止 ;亦即是此Timer可以当Real Time Clock (RTC)使用。 |
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
▲╭╩═╮╔════╗╔════╗╔════╗╔════╗╔════╗