请问EPM7256在烧写之后未使用的引脚(unassigned pin)是否自动接地
- UID
- 146963
- 性别
- 男
|
请问EPM7256在烧写之后未使用的引脚(unassigned pin)是否自动接地
请问EPM7256在烧写之后未使用的引脚(unassigned pin)是否自动接地?可否设置不让它们接地?本人在烧写之后unassigned 引脚好像自动接地,请问可否在什么地方对这些引脚设置? |
|
|
|
|
|
- UID
- 132277
- 性别
- 男
|
╔☆→────────────────←☆╗
┊寻觅在电子中, , , 寻求适合自己的一席┊┊┊┊
┊也许生活本忙碌, 想享受安逸只能是心态了吧┊
╚☆→────────────────←☆╝ & |
|
|
|
|
|
- UID
- 146963
- 性别
- 男
|
电压为零,电阻不为零,但与它相连的DSP很烫,将与DSP相连接的引脚设为输入后,DSP不再发热,所以我推断没有设定的引脚自动为低电平 |
|
|
|
|
|
- UID
- 132834
- 性别
- 男
|
settings里面可以设置未使用的引脚。也可以一个个手动设置 |
|
|
|
|
|
- UID
- 132277
- 性别
- 男
|
所以我推断没有设定的引脚自动为低电平
这个应该是这样,,未设的引脚是低电平的
但它与地是不通的 |
╔☆→────────────────←☆╗
┊寻觅在电子中, , , 寻求适合自己的一席┊┊┊┊
┊也许生活本忙碌, 想享受安逸只能是心态了吧┊
╚☆→────────────────←☆╝ & |
|
|
|
|
|
- UID
- 132434
- 性别
- 男
|
未使用的引脚一般是悬空的,推荐未用的引脚上使用外部上拉电阻,因为引脚悬空,会吸收额外的电流 |
|
|
|
|
|