求助:CPLD宏单元的占用?

对,因为每个宏单元只有一个触发器,故每个寄存器在fit的时候都要映射到一个宏单元中,看你用了20个寄存器来分频,用了8个来计数,用了64个来做移位寄存,所用肯定会用到92个,不过你组合逻辑比较简单,如果复杂的话,还会超过这个数。

解决方法: 可以采用更低频率的输入时钟,节省分频寄存器资源。另外用于控制移位的计数器也可以省略,采用case或者移位运算+条件判断来做。


[此贴子已经被作者于2005-6-15 14:28:02编辑过]