could not measure target baudrate
- UID
- 143177
- 性别
- 男
|
strongchen你好,楼主的问题我遇到过,可能不是你所说的问题,我现在手头有两款USB Multilink REV B和REV D,REV B输出晶振大小为9.8304MHz,后者的输出晶振大小为7.5MHz和5.0MHz.楼主的问题可能在与,电脑主机USB接口的问题,你换个看看可能就行了。我经常遇到都那么解决的,但不太明白是怎么回事? |
|
|
|
|
|
- UID
- 104380
- 性别
- 男
|
关键是不同的芯片需要不同频率的时钟。Multilink与电脑主机的USB通讯应该不是问题,它与时钟频率没什么关系。 |
|
|
|
|
|
majialong@yahoo 该用户已被删除
|
我遇到的也是这个问题,我在板上装晶振,连接时选择目标板自带晶振,但无法连接。斑竹,这个问题以前问过你吧,给个针对性的回答吧。 |
|
|
|
|
|
- UID
- 104380
- 性别
- 男
|
最可能的问题就是目标板的晶振电路有问题,没有起振或信号赋值太小。 |
|
|
|
|
|
- UID
- 143177
- 性别
- 男
|
我遇到同样的问题就是那么解决的,strongchen不知道你是如何解决的? |
|
|
|
|
|
- UID
- 343999
- 性别
- 男
|
\',\'\'\'\',\'\'\',,,;,.\',\'\'\',,\',.╭⌒╮⌒╮\',\'\';;
⌒╮\'╭⌒╮⌒╮.宠辱不惊,看庭前花开花落;;
╱◥██◣\'\';\',,,,;\';\';\'\'\';,\'.\'\',\'\'\'\',\';;
︱田︱田田| ⌒╮去留无意,望天空云卷云舒;;
╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ |
|
|
|
|
|
- UID
- 143177
- 性别
- 男
|
还要补充一点的就是,USB Mutilink在线的时候,板子上的晶振应该就不起作用了。我在线调试通过MSCAN. |
|
|
|
|
|
- UID
- 126302
- 性别
- 男
|
两天没来就这么热闹,感谢各位的回复,我看了我的仿真器才发现是Rev D的,重新看了这个版本的手册才知道它就是7.5Mhz的。
至于USB接口的问题,我觉得不是吧,我在两台电脑的好几个USB接口都连接过,都出同样的错误。前天我问freescale技术支持,他回信如下:
"Yes, for HC08 MCU, we should set a break point before pressing F5 button, then when while the programme executing and meet the break point, it will go back to the monitor mode.
Otherwise the programme can not go back to monitor mode and the debuger will lose contact with the running programme."
希望对各位有帮助。 |
|
|
|
|
|
- UID
- 343999
- 性别
- 男
|
F5是调试的时候全速运行的命令,如果不预设断点,运行以后debugger就不控制程序的运行了。大家可以发现,在Monitor mode调试方式下,stop的指令是没用的 |
|
|
|
|
|