cpld的内部工作频率怎么定?是不是没有PLL?需要外接很大的震荡频率吗?

cpld的内部工作频率怎么定?是不是没有PLL?需要外接很大的震荡频率吗?

cpld的内部工作频率怎么定?是不是没有PLL?需要外接很大的震荡频率吗?
cpld的内部工作频率由器件本身和你的算法决定;
不管有没有PLL,你都要外接时钟源(纯组合电路除外);
美梦成真-->噩梦降临!
是的
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
还是没有解决讹误你替啊!
lz是问内部与外部频率的关系(没有PLL时)
外部频率是基准和源头,内部工作频率和外部频率的关系由你的程序决定;
cpld的最大工作频率是一个参数,数据手册上都有;
美梦成真-->噩梦降临!
to stone 133:你好,我是新手,我想问一下,你说的意思是不是 CPLD数据手册上的关于频率的地方只是给的一个参考参数而已,而并不是cpld器件自带的时钟源.是这个意思吗?CPLD器件(如 XC95108)它自带时钟源吗?还是它的基准时钟在外面,又外部时钟调整后的时钟??
大家好
CPLD数据手册上的关于频率的参数只是一个硬件的技术指标,并不是cpld器件自带的时钟源,和你理解的一样;
cpld本身没有时钟源,如果你想在你的设计里面引入一个时钟信号,你只有在外部输入(用晶振或者晶体及外围电路都可以),没有其他的办法;
美梦成真-->噩梦降临!