首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

FAASH的高压允许位(HVEN)无法置起???

FAASH的高压允许位(HVEN)无法置起???

我在用CodeWarrior for HC08 V5.0对MC68HC908GP32进行在线FLASH编程,其FLBPR保护积存器材设置为OXFF,但是发现无法对FLCR1(FLASH控制寄存器)的高压允许位无法置起,因而无法对FLASH进行擦除,不知是什么原因?


   谢谢各位!!!  急!!!


   

只有当PGM或ERASE位置1,而且按照FLASH操作的步骤正确操作时,HVEN位才能置1。
海纳百川  有容乃大
我就是按照您您所说的方法进行的,先读FLBPR,再设置PGM或ERASE位,然后进行高压允许位HVEN的设置,可就是无法置起!.谢谢strongchen!!
延时时间对否?COP关掉否?
海纳百川  有容乃大
这些都设置过了!
仔细检查一下你的总线时钟频率。如果还不行,只有换一块芯片试试了。
海纳百川  有容乃大
返回列表